ผู้เขียน หัวข้อ: ขออนุญาตเริ่มหัวข้อใหม่ เรื่องมีปัญหากับระบบไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยครับ  (อ่าน 3581 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ chai444

  • ลงทะเบียน HL
  • ระดับ 3
  • *
  • กระทู้: 73
  • 86E34201(เอื้อศิลป์) / 8009065F (MP 20/3/2566)
สวัสดี พี่น้องสมาชิกทุกท่าน ครับ
มีเรื่องเล่าและขอสอบถามเกี่ยวกับไฟฟ้าในบ้านครับ
1.ซื้อบ้านจัดสรร เมื่อประมาณปี 2546 มีระบบไฟฟ้า 2 สาย  มีปลั๊กไฟฟ้าแบบ 3 สาย(รู) นับแต่เข้าไปอยู่อาศัย เครื่องขยายเสียงบ้านที่ต่อระบบคาราโอเกะ ไมค์สาย ดูดปากเป็นประจำ ต่อสายดินก็ไม่หาย เลยเลิกใช้ไมค์สาย แต่แตะตัวเครื่องขยายเสียง มีไฟดูด อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงในระบบ ไฟดูดทั้งหมด
2.ติดต่อช่างไฟฟ้าคนที่เป็นคนติดตั้งตอนสร้างบ้านให้มาดูและขอให้ติดตั้ง เซฟทีคัต เขาบอกว่าไม่ดี เพราะหากไฟรั่ว ไฟดูด นิดเดียวมันจะตัดและบ่อยๆ จะรำคาญเอา สุดท้ายเขาไม่ติดให้
3.ทนใช้อย่างนั้นตลอดมา  เมื่อวานนี้ ไฟตก หลอดนีออนยาวดับ หลอดสั้นกระพริบ พัดลมหมุนช้าลงประมาณ 50 % วัดดูไฟฟ้าได้ประมาณ 150 โวลท์ ไปดูที่คัตเอ้าท์(สะพานไฟ) ฟิวส์ขาด 1 เส้น โดยขาดที่สายทางขวามือเมื่อหันหน้าเข้าหาอุปกรณ์ (สงสัยว่า ฟิวส์ขาด 1 เส้นทำไมมีไฟและพัดลมยังหมุนได้)
4.ต่อฟิวส์ใหม่ เอาไขขวงเช็คไฟตามปลั๊ก พบว่า มี 1 ปลั๊กมีไฟช่องทางขวา ส่วนปลั๊กอื่นๆอีก 5 ตัวมีไฟช่องทางด้านซ้าย
5.ให้เพื่อนบ้านที่มีความรู้ทางไฟฟ้ามาดู บอกว่ามีไฟรั่วที่เครื่องขยาย(ที่มันดูด) วัดได้ 70 โวลท์  เพื่อนบ้านบอกว่า บ้านของเขารื้อระบบสายดินใหม่ทั้งหมด เพราะที่ช่างทำไว้คือ เอาสายดินไปพันไว้ที่เหล็กหลังคา ไม่ได้เดินสายดินต่อถึงกันด้วยสายไฟ (หมู่บ้านเดียวกัน ช่างคนเดียวกัน น่าจะทำเหมือนกันทั้งหมู่บ้าน)
...ตอนนี้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี  ยังงงกับฟิวส์ขาด 1 เส้น แต่ไฟฟ้ายังใช้ได้บางอุปกรณ์ ไม่หาย ครับ

ลักษณะปลั๊กไฟ ครับ


ลักษณะสะพานไฟ ครับ


ออฟไลน์ HS 7 JVC

  • ลงทะเบียน HL
  • ระดับ 5
  • *
  • กระทู้: 511
  • 6D201867



ยังใช้คัตเอ๊าท์อยู่อีกเหรอครับ ปัจจุบันใช้เป็นตู้เซอร์กิตกันหมดแล้ว เพราะการต่อสาย E คือกาวนด์โลกจากตัวตู้ตรงได้เลย L จะอยู่ที่ลูกเซอร์กิต มีขนาดแอมป์ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมในแต่ละไลน์ N จะใช้ร่วมกันในคานรวมลูกเซอร์กิต

ออฟไลน์ ขวัญ

  • ผู้ดูแลบอร์ด
  • ขี้โม้ระดับสุดยอด
  • ****
  • กระทู้: 6594
  • HL1= 4C9D39A7 ตัวหลัก HL2=12269859 ตัวสำรอง
ถ้าเป็นผมน่ะครับ

ซื้อแท่งกราวดินทองแดงมาตอกลงพื้น ลากสายเข้าระบบการ์ว ที่ตู้

ตรวจดู ปลั๊ 3 ขา  เค้าต่อสายไว้กี่สาย

ตรวจดูอุปกรณ์ภายในเครื่องเสียง  อันไหนไฟรั่ว  แก้ไข

ออฟไลน์ ฅนราศีตุล

  • ลงทะเบียน HL
  • ขี้โม้ระดับสุดยอด
  • *
  • กระทู้: 2675
  • HL#4C9FB9B0 & 7D2D1563
เปิดดูตู้เบรคเกอร์ นำภาพมาดูหน่อยครับ

ออฟไลน์ มานพ

  • ผู้ดูแลระบบ
  • ขี้โม้ระดับสุดยอด
  • ***
  • กระทู้: 123108
  • 9664E44E,11D88A55,7C1132A8
1.ซื้อบ้านจัดสรร เมื่อประมาณปี 2546 มีระบบไฟฟ้า 2 สาย  มีปลั๊กไฟฟ้าแบบ 3 สาย(รู) นับแต่เข้าไปอยู่อาศัย เครื่องขยายเสียงบ้านที่ต่อระบบคาราโอเกะ ไมค์สาย ดูดปากเป็นประจำ ต่อสายดินก็ไม่หาย เลยเลิกใช้ไมค์สาย แต่แตะตัวเครื่องขยายเสียง มีไฟดูด อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงในระบบ ไฟดูดทั้งหมด

ต่อสายดินอย่างไรครับ ผมเชื่อว่าเต้ารับมีสามรูจริง แต่ภายในเดินสายแค่ 2 เส้น


2.ติดต่อช่างไฟฟ้าคนที่เป็นคนติดตั้งตอนสร้างบ้านให้มาดูและขอให้ติดตั้ง เซฟทีคัต เขาบอกว่าไม่ดี เพราะหากไฟรั่ว ไฟดูด นิดเดียวมันจะตัดและบ่อยๆ จะรำคาญเอา สุดท้ายเขาไม่ติดให้

เปลี่ยนจากสะพานไฟแบบที่ใช้เป็น consumer unit (ใช้ circuit breaker และใช้ RCBO แทน safety cut ก็ได้ครับ

3.ทนใช้อย่างนั้นตลอดมา  เมื่อวานนี้ ไฟตก หลอดนีออนยาวดับ หลอดสั้นกระพริบ พัดลมหมุนช้าลงประมาณ 50 % วัดดูไฟฟ้าได้ประมาณ 150 โวลท์ ไปดูที่คัตเอ้าท์(สะพานไฟ) ฟิวส์ขาด 1 เส้น โดยขาดที่สายทางขวามือเมื่อหันหน้าเข้าหาอุปกรณ์ (สงสัยว่า ฟิวส์ขาด 1 เส้นทำไมมีไฟและพัดลมยังหมุนได้)

load ที่เป็นขดลวดเช่น พัดลม หม้อหุงข้าว หลอด incan ยังทำงานได้ครับถ้าไฟตก

4.ต่อฟิวส์ใหม่ เอาไขขวงเช็คไฟตามปลั๊ก พบว่า มี 1 ปลั๊กมีไฟช่องทางขวา ส่วนปลั๊กอื่นๆอีก 5 ตัวมีไฟช่องทางด้านซ้าย

ลองตรวจสอบการเดินสายภายในบ้านใหม่ครับ การใช้ test lamp ทดสอบได้เบื้องต้น ถ้าสายหรือจุดต่อหลวมไฟก็ติดเช่นกัน

5.ให้เพื่อนบ้านที่มีความรู้ทางไฟฟ้ามาดู บอกว่ามีไฟรั่วที่เครื่องขยาย(ที่มันดูด) วัดได้ 70 โวลท์  เพื่อนบ้านบอกว่า บ้านของเขารื้อระบบสายดินใหม่ทั้งหมด เพราะที่ช่างทำไว้คือ เอาสายดินไปพันไว้ที่เหล็กหลังคา ไม่ได้เดินสายดินต่อถึงกันด้วยสายไฟ (หมู่บ้านเดียวกัน ช่างคนเดียวกัน น่าจะทำเหมือนกันทั้งหมู่บ้าน)
...ตอนนี้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี  ยังงงกับฟิวส์ขาด 1 เส้น แต่ไฟฟ้ายังใช้ได้บางอุปกรณ์ ไม่หาย ครับ


น่าจะเป็นที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทที่ตัวถังเป็นโลหะ


ลองถอดสายไฟเข้าบ้านดู
ถอดปลั๊กทุกประเภทออก
เอาโอห์มมิเตอร์จิ้มวัดที่เต้ารับ มันไม่ควนชอร์ต
ต่อไฟเข้าบ้านอย่าพึ่งเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้โวล์มิเตอร์วัดไฟตามปลั๊ก

แนะนำตอก ground rod  :undecided:



อ้าว ไม่ทันชาวบ้านเฟ้ย  :58:

ออฟไลน์ chai444

  • ลงทะเบียน HL
  • ระดับ 3
  • *
  • กระทู้: 73
  • 86E34201(เอื้อศิลป์) / 8009065F (MP 20/3/2566)
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความเห็น ให้คำแนะนำ มีประโยชน์มากครับ

ปลั๊กทุกตัวต่อสายไว้ครบทั้ง 3 เส้นครับ มีเดินสาย ground ไปบนเพดาน แต่ไม่ได้ตามขึ้นไปดูครับว่าเดินต่อไปอย่างไร แต่ทราบจากคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน(ตามโพสแรก)แล้วบอกว่าเขาเอาสาย ground ที่ต่อจากปลั๊กไปผูกกับเหล็กโครงหลังคาไว้

ส่วนสาย ground หลัก เขาต่อจากชุดคัตเอ้าท์(สะพานไฟ) ไปลงพื้นดินข้างนอกบ้านไว้ 1 เส้นแล้ว  ซึ่งไม่รู้เลยว่ามันต่อถึงกันกับสาย ground ของปลั๊กตัวอื่นหรือไม่

ชุดสะพานไฟที่ผมพูดถึงนี้ มีคัตเอาท์ตามรูปข้างบน 1 ตัว มีเบรคเกอร์(ที่นิยมติดตั้งไว้เวลาติดแอร์บ้าน) 2 ตัว มีสวิทช์เปิดไฟ 1 ดวง มีปลั๊กไฟ 3 ตา 1 ดวง อยู่บนกล่องไม้ 1 กล่อง เท่านั้น  (ปลั๊กไฟตัวนี้แหละที่มีไฟทางช่องขวามือเพียงตัวเดียว ส่วนตัวอื่นๆที่อยู่ห้องอื่นๆ มีไฟทางช่องซ้ายมือหมด) 
 :thank1:
 

ออฟไลน์ ขวัญ

  • ผู้ดูแลบอร์ด
  • ขี้โม้ระดับสุดยอด
  • ****
  • กระทู้: 6594
  • HL1= 4C9D39A7 ตัวหลัก HL2=12269859 ตัวสำรอง
คงกันฝ้าผ่าลงโครงหลังคาเหล็กมั้งครับ

ออฟไลน์ www.STS-AUDIO.com

  • ลงทะเบียน HL
  • ระดับ 4
  • *
  • กระทู้: 424
  • 76E548B4 จาก พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ 519A04DB0658E7F39AE480C
ลองอ่านดูครับ น่าจะมีประโยชน์บ้างครับ

http://www.clef-audio.com/pic/correct_grounding.pdf

ออฟไลน์ อมตะนคร

  • ลงทะเบียน HL
  • ระดับ 5
  • *
  • กระทู้: 1142
  • HL#5F64245F From (MP)
 :2:

นักฟังเพลงชาวญี่ปุ่นลงทุนตั้งเสาไฟของตัวเองสำหรับใช้กับเครื่องเสียง

Takeo Morita อดีตนักกฎหมายวัย 83 ปี ต้องการให้คุณภาพของไฟฟ้าที่เข้าบ้านของเขาดีที่สุด เจ้าตัวเลยตัดสินใจซื้อเสาไฟมาตั้งเองซะเลย

โดยสำหรับชุดฟังเพลงของเขานั้นประกอบไปด้วยแอมป์ที่ผลิตจากอเมริการาคา $60,000 และลำโพงจากเยอรมันที่ผลิตขึ้นในปี 1960 รวมไปถึงสายไฟที่ทำจากเงินและทองคำ และอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายครับ

สำหรับเสาไฟที่เจ้าตัวตั้งใจซื้อมาใช้คนเดียวนั้นสูง 40 ฟุต มาพร้อมกับหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับบ้านเขาคนเดียว มีราคาอยู่ที่ประมาณสามแสนกว่าๆครับ โดยการติดตั้งเสาไฟนี้เจ้าตัวต้องยอมรื้อรั้วบ้านออกเพื่อที่จะให้เครื่องจักรเข้าไปทำงานได้เลยทีเดียว

"ไฟฟ้าก็เหมือนกับเลือด ถ้าเลือดสกปรก ร่างกายก็จะแย่ไปด้วย" "การมีเสาไฟส่วนตัวทำให้สัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ในบ้านอืนๆนั้นหมดไป" Takeo กล่าว

http://www.wsj.com/articles/a-gift-for-music-lovers-who-have-it-all-a-personal-utility-pole-1471189463

Post by : Mod ประตูน้ำ







ออฟไลน์ chai444

  • ลงทะเบียน HL
  • ระดับ 3
  • *
  • กระทู้: 73
  • 86E34201(เอื้อศิลป์) / 8009065F (MP 20/3/2566)
ลองอ่านดูครับ น่าจะมีประโยชน์บ้างครับ

http://www.clef-audio.com/pic/correct_grounding.pdf