ผู้เขียน หัวข้อ: ทำระบบปลั๊กไฟให้มีสายกราวด์  (อ่าน 4310 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ingfa0911

  • ลงทะเบียน HL
  • ระดับ 3
  • *
  • กระทู้: 104
  • 12192295 , 47E64594 คุณชัย วงแสตมป์ มิวสิค ลำปาง
ทำระบบปลั๊กไฟให้มีสายกราวด์
« เมื่อ: วันที่ 20 ธันวาคม 2017, 15:44:45 น. »
พี่ๆน้าๆครับ ผมรบกวนสอบถามเกี่ยวกับระบบกราวด์ด้วยครับ
1.ถ้าเราจะทำ ปลั๊กไฟตามภาพ ให้ระบบมีกราวด์ลงดิน ทำตามภาพวาดนั้นถูกต้องไหมครับผม
เสร็จแล้วเราก็เอาอุปกรณ์ต่างๆ
เฉพาะระบบเครื่องเสียงเสียบใช้งานได้ โดยไม่ต้องต่อกราวด์อีก
2.ตรงหลัง แอมป์เบส,แหลม ที่มีปุ่มปรับกราวด์เราควร on หรือ off ดีครับผม

ขอบคุณครับผม :thank1:






ออฟไลน์ ingfa0911

  • ลงทะเบียน HL
  • ระดับ 3
  • *
  • กระทู้: 104
  • 12192295 , 47E64594 คุณชัย วงแสตมป์ มิวสิค ลำปาง
ทำระบบปลั๊กไฟให้มีสายกราวด์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: วันที่ 20 ธันวาคม 2017, 15:52:21 น. »
ลืมบอกไปครับ
ตรง cut out คือ cut out บ้าน หรือจากมิเตอร์ที่เสาไฟครับ

ออฟไลน์ เหน่ง หนองมน

  • ลงทะเบียน HL
  • ขี้โม้ระดับสุดยอด
  • *
  • กระทู้: 4455
  • HL- 555A571E
ทำระบบปลั๊กไฟให้มีสายกราวด์
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: วันที่ 20 ธันวาคม 2017, 19:06:57 น. »



ออฟไลน์ เสกสันช์

  • ลงทะเบียน HL
  • ระดับ 3
  • *
  • กระทู้: 66
  • HL#: 4929D2E4 (ครูภูมิ)
ทำระบบปลั๊กไฟให้มีสายกราวด์
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: วันที่ 20 ธันวาคม 2017, 20:41:14 น. »


ถ้าเป็นบ้านที่ผ่านการตรวจจากทางการไฟฟ้าแล้ว ผมแนะนำเอากราวด์แยกออกจาก N เลยครับ

ออฟไลน์ หลวงเก่ง

  • ลงทะเบียน HL
  • ระดับ 5
  • *
  • กระทู้: 1563
  • HL#4838749E
ทำระบบปลั๊กไฟให้มีสายกราวด์
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: วันที่ 20 ธันวาคม 2017, 20:46:32 น. »
พี่ๆน้าๆครับ ผมรบกวนสอบถามเกี่ยวกับระบบกราวด์ด้วยครับ
1.ถ้าเราจะทำ ปลั๊กไฟตามภาพ ให้ระบบมีกราวด์ลงดิน ทำตามภาพวาดนั้นถูกต้องไหมครับผม
เสร็จแล้วเราก็เอาอุปกรณ์ต่างๆ
เฉพาะระบบเครื่องเสียงเสียบใช้งานได้ โดยไม่ต้องต่อกราวด์อีก
2.ตรงหลัง แอมป์เบส,แหลม ที่มีปุ่มปรับกราวด์เราควร on หรือ off ดีครับผม

ขอบคุณครับผม :thank1:






ในรูป ปลั๊ก ไม่เห็นมีสาย กราวด์ต่อเลยนี่ครับ เห็นมีแต่ l กับ n  (หรือผมมองไม่ชัด)

ออฟไลน์ ingfa0911

  • ลงทะเบียน HL
  • ระดับ 3
  • *
  • กระทู้: 104
  • 12192295 , 47E64594 คุณชัย วงแสตมป์ มิวสิค ลำปาง
ทำระบบปลั๊กไฟให้มีสายกราวด์
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: วันที่ 21 ธันวาคม 2017, 07:03:58 น. »
ในรูป ปลั๊ก ไม่เห็นมีสาย กราวด์ต่อเลยนี่ครับ เห็นมีแต่ l กับ n  (หรือผมมองไม่ชัด)
ครับผม ในรูปปลั๊กไม่มี G
แต่จะทำให้มี G แล้วเอาไปต่อไฟเข้ามา
**หรือเมือต่อGที่ปลั๊กแล้วต่อเท่งทองแดงจากปลั๊กลงดินเลย แล้วเราก็ดึงไฟก่อนเข้าคัทเอาท์บ้านมาใช้เลยครับ

ออฟไลน์ ingfa0911

  • ลงทะเบียน HL
  • ระดับ 3
  • *
  • กระทู้: 104
  • 12192295 , 47E64594 คุณชัย วงแสตมป์ มิวสิค ลำปาง
ทำระบบปลั๊กไฟให้มีสายกราวด์
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: วันที่ 21 ธันวาคม 2017, 07:31:50 น. »
หรือต่อแบบนี้เลยได้ไหมครับ กันไฟรั่ว
ตามรูปครับผม
**แล้วปุ่มกราวด์ที่แอมป์เรา on หรือ off
ครับผม




« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันที่ 21 ธันวาคม 2017, 07:38:14 น. โดย ingfa0911 »

ออฟไลน์ + ค ลิ นิ ก พ ร ร ณี

  • คณะก่อการ
  • ระดับ 5
  • ***
  • กระทู้: 1244
  • HL#8F626B02/70E83B6C/6C8548B0
ทำระบบปลั๊กไฟให้มีสายกราวด์
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: วันที่ 21 ธันวาคม 2017, 11:08:49 น. »
...ผมได้ยินจากใหนไม่รู้ว่า ถ้าตู้คอนโทรลลงกราวด์แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องลงจุดอื่นอีก คล้ายๆว่าไม่ต้องลงสายดินซ้ำซ้อนกัน จะเกิดผลเสียมากกว่า
...จริงป่าวไม่รู้ อยากได้ความจริงจากผู้รู้อีกครั้งคับ

ออฟไลน์ มานพ

  • ผู้ดูแลระบบ
  • ขี้โม้ระดับสุดยอด
  • ***
  • กระทู้: 123099
  • 9664E44E,11D88A55,7C1132A8
ทำระบบปลั๊กไฟให้มีสายกราวด์
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: วันที่ 21 ธันวาคม 2017, 11:13:10 น. »
...ผมได้ยินจากใหนไม่รู้ว่า ถ้าตู้คอนโทรลลงกราวด์แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องลงจุดอื่นอีก คล้ายๆว่าไม่ต้องลงสายดินซ้ำซ้อนกัน จะเกิดผลเสียมากกว่า
...จริงป่าวไม่รู้ อยากได้ความจริงจากผู้รู้อีกครั้งคับ

GND อุปกรณ์ทั้งหมดของเราควรต่อมาจากจุด GND ที่เดียว

ออนไลน์ happiness

  • ลงทะเบียน HL
  • ระดับ 5
  • *
  • กระทู้: 790
  • 23093B6C (MP)
ทำระบบปลั๊กไฟให้มีสายกราวด์
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: วันที่ 21 ธันวาคม 2017, 18:16:03 น. »
ถ้าเป็นบ้านที่ผ่านการตรวจจากทางการไฟฟ้าแล้ว ผมแนะนำเอากราวด์แยกออกจาก N เลยครับ
+1 ครับ   :flower: :69:

ออนไลน์ happiness

  • ลงทะเบียน HL
  • ระดับ 5
  • *
  • กระทู้: 790
  • 23093B6C (MP)
ทำระบบปลั๊กไฟให้มีสายกราวด์
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: วันที่ 21 ธันวาคม 2017, 18:20:41 น. »
GND อุปกรณ์ทั้งหมดของเราควรต่อมาจากจุด GND ที่เดียว

+1 ครับ  :flower: :yes:

ออฟไลน์ เสกสันช์

  • ลงทะเบียน HL
  • ระดับ 3
  • *
  • กระทู้: 66
  • HL#: 4929D2E4 (ครูภูมิ)
ทำระบบปลั๊กไฟให้มีสายกราวด์
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: วันที่ 21 ธันวาคม 2017, 20:57:03 น. »
...ผมได้ยินจากใหนไม่รู้ว่า ถ้าตู้คอนโทรลลงกราวด์แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องลงจุดอื่นอีก คล้ายๆว่าไม่ต้องลงสายดินซ้ำซ้อนกัน จะเกิดผลเสียมากกว่า
...จริงป่าวไม่รู้ อยากได้ความจริงจากผู้รู้อีกครั้งคับ
กราาด์ไม่จำเป็นต้องลงจุดเดียวครับ เครื่องทำน้ำอุ่น 1 จุด เครื่องซักผ้า 1 จุด ลงมากยิ่งดี ถ้าไม่กลัวเปลืองและสายเยอะแยะ

ออฟไลน์ man. united

  • ลงทะเบียน HL
  • ระดับ 3
  • *
  • กระทู้: 122
  • 7EE1AD6E - 8F616B36 - 2317A617
ทำระบบปลั๊กไฟให้มีสายกราวด์
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: วันที่ 22 ธันวาคม 2017, 00:05:34 น. »


ได้ความรู้ ติดตามครับ ทุกวันนี้ต่อจากหลังเพาเวร์แอมป์ลงดิน

บางทีนั่งร้านแผงหลังยังมีไฟดูดจี้ดๆพอให้นักร้องสะดุ้ง เพราะปลั๊กไฟแผงหลังไม่มีกราวด์

 :58:

ออฟไลน์ akenakorn133

  • ลงทะเบียน HL
  • ระดับ 3
  • *
  • กระทู้: 51
  • HL#125570B1, 231594F0-กุ้ง(D4D)
ทำระบบปลั๊กไฟให้มีสายกราวด์
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: วันที่ 22 ธันวาคม 2017, 08:09:13 น. »
คือถ้าผมเข้าใจไม่ผิด เจ้าของกระทู้ต้องการต่อระบบไฟฟ้าเพื่อใช้กับเครื่องเสียง ไม่ใช่ระบบไฟบ้าน
    ที่ผมใช้อยู่น่ะครับ ทุกๆอุปกรณ์ที่มีในระบบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุง พาวเวอร์ คอมพิวเตอร์ จะเป็นแบบสามขาทั้งหมดครับ(ก่อนหน้ามีสามขาแต่หักให้เหลือสองครับเลยต้องมานั่งเปลี่ยนปลั๊กใหม่) ส่วนกราวด์นั่นจะต่อถึงกันทั้งหมด ทั้งบนเวทีและหน้าเวที และลงกราวด์แค่จุดเดียวตรงต้นทางที่หม้อแปลงนั่นแหละครับ หมดปัญหาไฟรั่วไฟดูด เสียงฮัมเสียงจี่ (ก่อนหน้าลงกราวด์ที่คอมพิวเตอร์จุดเดียวครับ ไฟไม่ดูดแต่เสียงจี่ไม่หาย)

   ส่วนเวลาต่อฟังในบ้านก็แยกตู้คอลโทรลออกมาต่างหากครับ โดยเอาไปก่อนเข้าเบลคเกอร์หลักของบ้านมาใช้ครับ

   อธิบายไม่ค่อยเก่ง ผิดถูกขออภัยด้วยครับ  :thank1:
 

ออฟไลน์ มานพ

  • ผู้ดูแลระบบ
  • ขี้โม้ระดับสุดยอด
  • ***
  • กระทู้: 123099
  • 9664E44E,11D88A55,7C1132A8
ทำระบบปลั๊กไฟให้มีสายกราวด์
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: วันที่ 22 ธันวาคม 2017, 08:20:42 น. »
คือถ้าผมเข้าใจไม่ผิด เจ้าของกระทู้ต้องการต่อระบบไฟฟ้าเพื่อใช้กับเครื่องเสียง ไม่ใช่ระบบไฟบ้าน
    ที่ผมใช้อยู่น่ะครับ ทุกๆอุปกรณ์ที่มีในระบบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุง พาวเวอร์ คอมพิวเตอร์ จะเป็นแบบสามขาทั้งหมดครับ(ก่อนหน้ามีสามขาแต่หักให้เหลือสองครับเลยต้องมานั่งเปลี่ยนปลั๊กใหม่) ส่วนกราวด์นั่นจะต่อถึงกันทั้งหมด ทั้งบนเวทีและหน้าเวที และลงกราวด์แค่จุดเดียวตรงต้นทางที่หม้อแปลงนั่นแหละครับ หมดปัญหาไฟรั่วไฟดูด เสียงฮัมเสียงจี่ (ก่อนหน้าลงกราวด์ที่คอมพิวเตอร์จุดเดียวครับ ไฟไม่ดูดแต่เสียงจี่ไม่หาย)

   ส่วนเวลาต่อฟังในบ้านก็แยกตู้คอลโทรลออกมาต่างหากครับ โดยเอาไปก่อนเข้าเบลคเกอร์หลักของบ้านมาใช้ครับ

   อธิบายไม่ค่อยเก่ง ผิดถูกขออภัยด้วยครับ  :thank1:
 

ถ้าเรามีตู้โหลดจ่ายไฟตู้เดียวก็ง่ายครับ ไปเล่นงานแล้วหน้างานมีแค่ L กับ N
ก็เอา Bar Ground ของตู้โหลดต่อสายตอกหลักกราวด์ แล้วอุปกรณ์ที่เรามีทุกอย่าง
ต่อพ่วงไฟมาเข้าจุดต่อซึ่งตอนนี้มี ground แล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงความต่างศักย์
อันเนื่องมาจากกราวด์มากกว่าหนึ่งจุด แหล่งจ่ายไฟมากกว่า 1 จุด อาจเกิด ground loop
แล้วอาจได้เสียงไม่พึงประสงค์ออกลำโพงได้ครับ เมื่อก่อนหัดเล่นโดนไฟกระตุกๆๆๆๆ ประจำ

ปล. คอมพิวเตอร์ก็ควรใช้สายไฟสามสายนะครับ แต่ที่เห็น laptop เยอะแยะที่ใช้ปลั๊กแค่ 2 ขา
โชคดีที่ MSI ผมมีสาม

อ่านหรือศึกษาเรื่อง ground loop และความต่างศักย์ของแรงดันไฟฟ้าที่มาจากผลของกราวด์ มีผลอย่างไรกับระบบเสียง
ได้จากการค้นหา google

ออฟไลน์ สนเท่

  • กำเนิดใหม่
  • *
  • กระทู้: 14
ทำระบบปลั๊กไฟให้มีสายกราวด์
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: วันที่ 22 ธันวาคม 2017, 11:31:37 น. »
ถ้าเป็นบ้านที่ผ่านการตรวจจากทางการไฟฟ้าแล้ว ผมแนะนำเอากราวด์แยกออกจาก N เลยครับ
อยากทราบเหตุผลที่แยก G ออกจาก N ครับ