หัวข้อ: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: พี่ตุ้ม ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 14:39:01 น.
ว่าเคยเห็นเมื่อสองสามปีก่อน มีตนเอาผังการต่อสายอินเข้าเมนสวิทช์มาโพส  หามาสองวันแล้วไม่เจอ  อยากได้จัง  พวกไฟฟ้าจ๋า  ช่วยหน่อยสิ  ตู้เย็น  ไมโครเวฟ  เตาย่าง  ไฟรั่วทั้งนั้นเลย  ตอนนี้เดินสายดินไว้เส้นนึงแล้ว  ต้องเอาไปเข้าเมนที่ตรงไหน  ขอรูปหน่อยนึงนีงครับ  ขอบคุณ
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: อนันตชัย ระยอง ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 14:43:59 น.
ต่อสายดินเข้ากับโครงที่เป็นโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นครับพี่
หรือจุดที่เป็นรูปสายดินก็ได้ ส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลัง

สายไฟภายในที่บ้านเป็นแบบ 3 เส้นหรือยังครับ
ถ้าเป็นแบบ 3เส้นแล้วก็ต่อตรงที่เป็นดินจริง ๆ ลงดินไปเลย
ถ้าเป็นแบบ 2 เส้นไม่แนะนำให้ต่อเข้าเมน เพราะถ้าต่อผิดพี่อาจจะไปเข้าเมรุแทน
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: somjainuk74 ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 14:47:21 น.
อีกวิธี ใช้ไขควงที่วัดไฟ จิ้มดูเส้นไหนไฟไม่ติด เอาเส้นนั้นต่อไปลงที่พื้นดินได้เลย
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: มานพ ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 14:52:46 น.
 :hap5: เริ่มคิดได้ตอนเป็นหนุ่มวุ๊ย  ;D

พี่ตุ้มครับ พี่ตุ้มต้องตอกแท่งดิน (ground rod) บริเวณนอกบ้าน
ไม่ต้องซีเรียสเครื่องค่าโอห์ม ความจริงให้หรูเอา mega ohms meter
มาวัดไม่ควรเกิน 5 โอห์ม ถ้าบ้านพี่ไม่มีเต้ารับที่เป็นสาย ground แยก
ให้ลากสายไฟขนาด 4-6 sq.mm. ไปพักไว้ (ทำเป็นจุดต่อในบ้าน คือใน main
switch ที่พี่หมายถึง แล้วกระจายไปตามจุดต่างๆ ของบ้าน ซึ่งต้องเชื่อม
เป็นจุดเดียวกัน) จากนั้นลากสายไฟไฟเส้นหนึ่งลงโครงที่เป็นโลหะ
มาเชื่อมกับจุดนี้ครับเช่นตู้เย็นก็ทำหางปลายึดติดกับสกรูหลังเครื่องมาเชื่อมกันครับ
สาเหตุที่ให้ทำจุดเดียวเพื่อเลี่ยงปัญหา ground loop  งงเปล่าหว่า ผมยังงงงง

ground rod แท่งหนึ่งยาวประมาณ 1.50 เมตร ซื้อ clamp รัดมาหนึ่งตัว
ให้คณะพัทยาหรือพวกใกล้เคียงมาทำให้ครับ
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: nimitmai ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 15:01:14 น.
พี่ตุ้มดูที่นี่ก็ได้ครับ : http://www.mea.or.th/apd/4/main.htm

หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: พี่ตุ้ม ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 15:11:08 น.
ค้องเดินสายไฟสามเส้นทั้งบ้านเลยหรือเปล่า  ซื้อปลั๋กทั้งผู้ เมียแบบสามขามาเสียบแล้ว  ทุกปลั๊กมีสามรูหมด  เวลาเสียบคอมจะได้ไม่ต้องหักอันกลางทิ้งแล้วหาสายดินมาจิ้มกับคอมแทน  อยากมห้เป็นแบบเสียบคอมแล้วแตะไฟไม่ไปที่ไมค์ดูดที่ปาก  เพราะไปเห็นบางที่เค้าใช้แค่สองสายเองก็ลงกราวน์แล้ว  ไม่อยากรือสายไฟในบ้านใหม่  บ้านยิ่งรกอยู่ด้วย  ถ้าเดินแต่ดินมาร่ามกับสายไฟ มันไม่สวย  แนะนำให้ทีนะครับ  ของนพพี่อ่านหลายรอบแล้ว  งงจริงๆ อาจพี่ตุ้มความรู้น้อยก็ได้  ;D
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: อนันตชัย ระยอง ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 15:14:10 น.
ไม่ต้องเดินใหม่ครับ แต่เดินเพิ่ม อีก 1 เส้นจากปลั๊กที่ทำใหม่โดยต่อเฉพาะจุดต่อสายดินมาที่จุดต่สายดินร่วม
เดี๋ยววาดรูปให้ดู
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: มานพ ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 15:15:15 น.
ก๊าก....

เดี๋ยวนี้สายไฟมีสามเส้นแล้วครับที่ใช้ในบ้าน

เอามันง่ายๆ พี่ ซื้อสายไฟฝอยๆ มาพันตะปูคอนกรีต (บัดกรีก็ได้)
ตอกแมร่งมันลงพื้นใกล้ๆ กับเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นแหล่ะ  ;D
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: พี่ตุ้ม ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 15:23:19 น.
ตอกสายดินลงพื้นนอกบ้านไปแล้ว  ใช้สายดินของโทรศัพท์ที่ยกเลิกไปแล้วนั่นไงแล้วต่อสายเข้าบ้านมาแล้ว  ยาวเฟื้อยเลย  เดี๋ยวรอดูรูปของนันก่อน  บ้านพี่ตุ้มปูกระเบื้องหมดแล้วไม่เหมือนบ้านหลังใหญ่ๆใหม่ๆที่ปูปาเก้ไม้สีกทั้งบ้านหลังนั้น ;D :hap3:
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: อนันตชัย ระยอง ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 15:32:45 น.
ลองดูตามรูป
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: คมคิด ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 15:38:14 น.
ความรู้ครับ
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: sriAROON ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 17:17:25 น.
ผมก็หลับ ตอนเรียนไฟฟ้า
เดินสายดินแบบนี้ ทำให้กระแสไฟที่เคยรั่ว และดูดปากเราเวลาร้องเพลง กลับไปรั่วลงดินแทน
ขอช่วยไขความแก้โง่หน่อยครับว่า มันจะสิ้นเปลืองกระแสไฟ ค่าไฟฟ้าจะสูงขึ้นหรือไม่ครับ  :thank1:
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: กระป๋อง ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 17:30:46 น.
ความรู้ครับ

มาทำที่บ้านให้หน่อยซิ  ;D
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: พี่ตุ้ม ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 17:47:17 น.
ผมก็หลับ ตอนเรียนไฟฟ้า
เดินสายดินแบบนี้ ทำให้กระแสไฟที่เคยรั่ว และดูดปากเราเวลาร้องเพลง กลับไปรั่วลงดินแทน
ขอช่วยไขความแก้โง่หน่อยครับว่า มันจะสิ้นเปลืองกระแสไฟ ค่าไฟฟ้าจะสูงขึ้นหรือไม่ครับ  :thank1:
น่าจะเสียตังเปล่านะเสธ. ไฟแทนที่จะได้ใช้กลับวิ่งลงดิน  เคยได้ยินพนักงานไฟฟ้าบอกว่ามิเตอร์หมุนแต่น้อยมาก  จริงเท็จยังไงให้รองผู้ว่ามานพอธิบายให้ฟังดีกว่าครับ ;) :love2:
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: มานพ ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 17:49:57 น.
ผมก็หลับ ตอนเรียนไฟฟ้า
เดินสายดินแบบนี้ ทำให้กระแสไฟที่เคยรั่ว และดูดปากเราเวลาร้องเพลง กลับไปรั่วลงดินแทน
ขอช่วยไขความแก้โง่หน่อยครับว่า มันจะสิ้นเปลืองกระแสไฟ ค่าไฟฟ้าจะสูงขึ้นหรือไม่ครับ  :thank1:


ปกติที่มาตรวัดไฟ ทำงานอย่างไร?
ที่มาตรวัดไฟมีสายดินไหม?
ที่มาตรวัดไฟมี Line กับ Neutral
ฉะนั้น ไฟฟ้าไหลจาก Line ไป Load กลับมาครบ loop ที่ Neutral
กระแสไหล ครับวงจร เกิดการ เหนี่ยวนำ ให้จานมาตรวัดหมุนเนื่องจากสนามแม่เหล็ก

สายดินของการไฟฟ้าจะลงดินตรงเสาที่มีหม้อแปลง พี่ลองเอา line อย่างเดียวไม่ต้องใช้
neutral แล้วต่อลงดินแทน มันทำงานได้นะ แต่ระวังตอนฝนฟ้าคะนอง
เครื่องใช้ไฟฟ้าจะพัง

แล้ว....  ;D  ผมมั่วอ่ะ
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศพล ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 18:15:59 น.
มาอ่านทุก ๆความเห็น ขอบพระคุณมากครับ...

รอหัวหน้าฯค้างคาวอีกท่าน  :thank1: :thank2:
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: somjainuk74 ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 18:40:47 น.
เรื่องสายดินผมถนัดหน่อยหนึ่ง ผมเป็นช่างวิทยุโทรทัศน์สมัยเก่า(โบราณ)
เรียนเรื่องระบบไฟฟ้ามาพอสมควร มิเตอร์วัดการใช้ไฟ ผมยังทำให้ตัวเลขเดินหรือไม่เดินก็ได้
หรือให้เดินช้าเดินเร็วก็ทำมาแล้ว ทำลวดทองแดงดักไฟมาใช้ก็ทำมาแล้ว
พอเท่านี้เดี๋ยวพูดอวดรู้มาก จะติดคุกเอา :hap3: :hap3: :hap3:
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: พี่ตุ้ม ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 19:37:18 น.
สรุปว่าลากสายดินมาเฉพาะปลั๊กที่จำเป็นต้องใช้ก็แล้วกันเนาะ ;) :hap3: :love2: :cheer1: :party:
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: อนันตชัย ระยอง ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 19:41:23 น.
สรุปว่าลากสายดินมาเฉพาะปลั๊กที่จำเป็นต้องใช้ก็แล้วกันเนาะ ;) :hap3: :love2: :cheer1: :party:

แค่นั้นก่อนได้ครับ
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: มานพ ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 19:43:42 น.
สรุปว่าลากสายดินมาเฉพาะปลั๊กที่จำเป็นต้องใช้ก็แล้วกันเนาะ ;) :hap3: :love2: :cheer1: :party:

ไปช่วยพี่ตุ้มกันไหม  :cheer1:
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: พี่ตุ้ม ที่ วันที่ 11 กันยายน 2010, 22:19:15 น.
ค้นหาภาพเจอแล้ว  ไปเจอในเวบของการไฟฟ้า  อ่านแล้วค่อยเข้าใจหน่อย  เค้าบอกสัญญลักษณ์มาให้ด้วย  พรุ่งนี้จะให้ครูพละมาเดินสาย  ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ
http://archive.htg2.net/webboard2/view.php?No=18736       :thank1:
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: m sound ที่ วันที่ 12 กันยายน 2010, 04:02:15 น.
เรื่องสายดินผมถนัดหน่อยหนึ่ง ผมเป็นช่างวิทยุโทรทัศน์สมัยเก่า(โบราณ)
เรียนเรื่องระบบไฟฟ้ามาพอสมควร มิเตอร์วัดการใช้ไฟ ผมยังทำให้ตัวเลขเดินหรือไม่เดินก็ได้
หรือให้เดินช้าเดินเร็วก็ทำมาแล้ว ทำลวดทองแดงดักไฟมาใช้ก็ทำมาแล้ว
พอเท่านี้เดี๋ยวพูดอวดรู้มาก จะติดคุกเอา :hap3: :hap3: :hap3:

โห.แบบป๋าว่ามา..ใช้บังคับไฟลงกราวด์.สลับสายมิเตอร์.หรือเปล่า.อันตรายครับ (ช่างแอร์ชอบแนะนำ แพ๊คเกจ นี้).เสาไฟที่ใกล้ที่สุดนั่นแหละ.วัวไปกินหญ้าใกล้ๆ ล้มเลยครับ.(เคยไปร่วม ว.20กับกฟภ.) แต่ก็ได้วิชาแบบอื่นมา(จากกฟภ.ผู้เสียหาย ปลอดภัย ตรวจพบยาก  แต่ก็ คุก อีกนั่นแหละครับ.) ไม่รู้ในนี้มี จนท.กฟภ.บ้างป่าวว.. ;D :hap3: :hap3: :hap3: :hap5:
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: พี่ตุ้ม ที่ วันที่ 12 กันยายน 2010, 05:44:53 น.
ถึงมีก็คือเพื่อน  พี่  น้อง  มีอีกหลายๆอย่างที่เรายังไม่รู้  จึงต้องแสวงหาความรู้  ไม่เห็นจะผิดตรงไหนเลย  เราทุกคนค่างอยากรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้กันทั้งนั้น  ในขณะที่ตาสีตาสานั่งจ่ายค่าไฟเดือนละห้าร้อย พันนึงอยู่ เดือนไหนเลยเวลาสามวันเจ็ดวันก็โดนตัดไฟแล้ว  แต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ใช้ไฟเป็นว่าเล่น  แต่ไม่เคยเสียค่าไฟเลยสักแดงนึง  ไม่รู้ว่ามาจากสวรรค์ขุมไหน  ขอบ่นหน่อยนะโดนไฟดูดปากมา
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: birdeye ที่ วันที่ 12 กันยายน 2010, 06:21:47 น.
ดีครับแชร์ความรู้ เดี๋ยวนี้สร้างอาคารใหม่
การเดินสายไฟ ในอาคารอย่างน้อยต้องมีแท่งกราวด์
ฝังดิน 2 จุด ถ้าขอหม้อมิเตอร์ใหม่  ถ้าไม่ตอกแท่งกราวด์
การไฟฟ้าไม่ผ่านครับ... กรณีของพี่ตุ้ม ใช้แท่งทองแดง
ใช้เฉพาะจุดก็ได้ เช่นเครื่องทำน้ำเย็น ใช้แท่งทองแดง
สัก 50 ซม.ตอก สายพ่วงยึดสกรู ตรงตัวถังก็ใช้ได้ครับ
ให้ครูพละทำให้นะครับ...... :love2:  :hap3:  :hap3:
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: somjainuk74 ที่ วันที่ 12 กันยายน 2010, 10:20:40 น.
จะเล่าอะไรให้ฟัง อย่าหัวเราะนะ มันเรื่องจริง
คือผมต่อสายจากเค้กคอม มาทิ่มดินไว้ ต่อพวงกันทั้งหมด 7 เครื่อง
เพื่อไม่ให้คอมช็อตมือผม
ก็ปกติดี วันหนึ่งผมเห็นควันขึ้นตรงพื้นดินที่ทิ่มสายดินไว้
ผมก็คิดว่าสายดินช็อตลงดินได้ไง เช็คคอมแต่เครื่องโดยเอาสายดินออก
มีอยู่เครื่องหนึ่งเอาไขควงวัดไฟไปจี้ดู ไม่มีไฟรั่วออกมาครับ ปกติคอมจะมีไฟรั่วออกมาทุกเครื่อง
ไปร้านคอมเขาบอกว่า ซัพพลาย(ภาคจ่ายไฟคอมเสีย) แต่ผมใช้คอมปกติทุกอย่าง เลยต้องเปลี่ยนซัพพลายใหม่
ทั้งๆที่ยังใช้ได้อยู่ แต่ไม่เหมือนเครื่องอื่นๆ :hap3: :hap3: :hap3:
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: vip20 ที่ วันที่ 12 กันยายน 2010, 10:25:05 น.
ค่าไฟก็แพงขึ้นด้วยครับ ท่าน
หากไม่รู้  จุดรั่ว
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: somjainuk74 ที่ วันที่ 12 กันยายน 2010, 10:33:23 น.
ค่าไฟก็แพงขึ้นด้วยครับ ท่าน
หากไม่รู้  จุดรั่ว

ถูกต้อง เดือนนั้นเสียไปหลายตังค์
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: sriAROON ที่ วันที่ 12 กันยายน 2010, 10:36:08 น.
ผมทราบมาอีกวิธี ไม่ให้มิเตอร์หมุน คือบ้านใกล้ๆกัน เอา ground มาแลกกัน เอา ground อีกบ้านไปลงอีกบ้านสลับกัน
แต่ผมทำไม่เป็นและไม่กล้า....
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: vip20 ที่ วันที่ 12 กันยายน 2010, 10:44:54 น.
ผมก็หลับ ตอนเรียนไฟฟ้า
เดินสายดินแบบนี้ ทำให้กระแสไฟที่เคยรั่ว และดูดปากเราเวลาร้องเพลง กลับไปรั่วลงดินแทน
ขอช่วยไขความแก้โง่หน่อยครับว่า มันจะสิ้นเปลืองกระแสไฟ ค่าไฟฟ้าจะสูงขึ้นหรือไม่ครับ  :thank1:
เปลืองค่าไฟแน่นอน หากหาจุดรั่วไม่เจอ
ก็เหมือนน้ำรั่ว นั่นละครับ หลังมิเตอร์มามีน้ำรั่ว
ท่านก็เสียค่าน้ำเต็มๆ
กรณีไฟ ไม่ต่างจากน้ำครับ เปรียบเทียบกันได้เลย
ไหนๆ ก็ไหนๆ ครับ อธิบายต่ออีกหน่อย
ไฟรั่ว
ไฟดูด
ไฟช็อต
ไฟรั่ว หมายถึง กระแสไฟฟ้ารั่วหายไปจากสายไฟ ไฟที่รั่วโดยที่เราไม่ได้ใช้ประโยช์จากมันเลย เปรียบกับน้ำก็ น้ำรั่ว น้ำซึม ข้อเสียของมันคือ ทำให้เสียค่าไฟเพิ่ม
รั่วแล้วมันต้องมีที่ไป(เหมือนน้ำ) หากไม่มีที่ไปมันก็จะเจิ่งนอง บริเวณนั้น เมื่อเราไปถูกก็จะกลายเป็นไฟดูด
ฉนั้นต้องมีสายดิน(ท่อระบายน้ำรั่ว) เพื่อระบายให้มันออกไป
การติดตั้งสายดิน ต้องติดตั้งประกอบกับเครื่องป้องกันไฟรั่วด้วย
ไฟช็อต หมายถึงกระแสไฟในสายไฟมีสูงมากเกิดการลัดวงจรระหว่างสายไฟ กับ สาย o (ไฟช๊อต ไฟเกิน ไฟลัดวงจร)
ไฟดูด มี 2 กรณีคือ ดูดจากไฟรั่ว และดูดจากสัมผัสตรงๆ
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: มานพ ที่ วันที่ 12 กันยายน 2010, 10:45:37 น.
ผมทราบมาอีกวิธี ไม่ให้มิเตอร์หมุน คือบ้านใกล้ๆกัน เอา ground มาแลกกัน เอา ground อีกบ้านไปลงอีกบ้านสลับกัน
แต่ผมทำไม่เป็นและไม่กล้า....

มีวิศวกรโยธา มีคนการไฟฟ้ามาขายเครื่องมือชนิดหนึ่งให้บอกว่าติดตั้งแล้วค่าไฟลดลง
ค่าไฟถูกลงจริงๆ ครับ อีกหกเดือนต่อมาไฟฟ้านครหลวงตรวจพบ เนื่องจากมาตรวัดไฟขัดข้อง
เจ้าของบ้านท่านนี้ไปแจ้งการไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมและเปลี่ยนมาตรวัดใหม่
โดนไฟฟ้าส่งฟ้องข้อหาลักทรัพย์ จ่ายค่าเสียหายไปหกหมื่นบาทครับ
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: sriAROON ที่ วันที่ 12 กันยายน 2010, 10:46:47 น.
การติดตั้งสายดิน ต้องติดตั้งประกอบกับเครื่องป้องกันไฟรั่วด้วย

เครื่องเป็นอย่างไร ติดตั้งตรงไหนครับ
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: vip20 ที่ วันที่ 12 กันยายน 2010, 11:12:00 น.
การติดตั้งสายดิน ต้องติดตั้งประกอบกับเครื่องป้องกันไฟรั่วด้วย

เครื่องเป็นอย่างไร ติดตั้งตรงไหนครับ

อุปกรณ์ ป้องกัน
มีหลายชนิด
เบรคเกอร์ทั่วๆไป คัทเอาท์ฟิวส์   ป้องกันไฟช๊อต(กรณีน้ำ ก็คือน้ำท่อน้ำแตกไหลพุ่งผิดปกติ ตัวนี้จะตัดวาล์วน้ำ)
เบรคเกอร์ป้องกันไฟฟรั่ว เช่น เซฟทีคัท จะมีป้องกันทั้งไฟรั่ว ไฟช็อต ไฟเกิน
ไฟเกิน มักจะเรียก กรณี แรงดันเกิน เปรียบกับน้ำ เช่นเราใช้สายยางรดน้ำแบบบางๆ แต่แรงดันน้ำมาแรงมากทำให้สายยางรดน้ำทนไม่ได้ปริแตก
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: somjainuk74 ที่ วันที่ 12 กันยายน 2010, 11:26:32 น.
แรงดันเกินไฟฟ้า ผมและบ้านอื่นโดนมาแล้ว
ไฟฟ้าดับไม่ได้ปิดโทรทัศน์ ไฟฟ้ามาระเบิดตูม
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: พี่ตุ้ม ที่ วันที่ 12 กันยายน 2010, 12:22:33 น.
ที่บ้านติดเซฟทีคัท  พอช่วยอะไรได้มั่งไม๊ครับ
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: ไก่ต๊อก ที่ วันที่ 20 กันยายน 2010, 22:59:34 น.
ระวังช่างต่อเติมบ้านด้วย
ของผมจ้างก็แพง ตอนตรวจรับงานเห็นมีต่อสายดินที่ปลั๊กก็ โอเค
หลังจากนั้นบังเอิญเอาแขนไปเฉียดๆหลังตู้เย็น อ้าวมีไฟมากระตุ้นต่อมได้ไง
เอามิเตอร์จับดู นิ่งสนิท ที่ไหนได้ เจ้าประคุณต่อสายจากปลั๊กแล้วปลายอีกข้าง
ดันเข้าไปอยู่ในท่อปล่อยลอยไว้เฉย โทรให้มาแก้ ปีกว่าแล้วยังไม่มาทำเลย กำของข้อย  :mad245:
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: วี บุญนิยม ที่ วันที่ 20 กันยายน 2010, 23:07:14 น.
เคยเรียนมา อ.สอนว่า จะทำอะไรก็แล้วแต่
เพื่อชีวิตที่ดีที่สุด ต้อง เดินสายกลาง ครับ. ;D :beer:
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: พี่ตุ้ม ที่ วันที่ 21 กันยายน 2010, 05:06:26 น.
เคยเรียนมา อ.สอนว่า จะทำอะไรก็แล้วแต่
เพื่อชีวิตที่ดีที่สุด ต้อง เดินสายกลาง ครับ. ;D :beer:

:sadism: :sadism: คนชอบตรงกลาง :hap3: :love2:
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: ขลุ่ย ที่ วันที่ 21 กันยายน 2010, 06:51:05 น.
ค้นหาภาพเจอแล้ว  ไปเจอในเวบของการไฟฟ้า  อ่านแล้วค่อยเข้าใจหน่อย  เค้าบอกสัญญลักษณ์มาให้ด้วย  พรุ่งนี้จะให้ครูพละมาเดินสาย  ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ
http://archive.htg2.net/webboard2/view.php?No=18736       :thank1:
ป๊ะป๋า สายดินนั้นช่วยชีวิต ไม่ได้ช่วยประหยัดไฟฟ้าน๊ะป๋า ถ้าอุปกรณ์เราชำรุด ไฟฟ้ารั่วก็ลงดินเบรคเกอร์ทำงานจบ ถ้าไม่มีจับ ช็อต ตาย บางท่านคิดว่าเอา ไฟ แล้วมาลักเอา ในบ้าน ตายมาหลายเหมือนกัน และสุดท้าย เอาไฟลงดิน เสียมาหลายเหมือนกัน กะตังค์น่ะ  ;D ;D ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: phisit ที่ วันที่ 17 ธันวาคม 2010, 18:10:04 น.
ผมแนะนำให้ได้ครับ
ที่เมนเบรกเกอร์ ที่ด้านไฟเข้า(ด้านบน)มี2ขั้ว ขั้วซ้ายมือจะเป็นเฟส(สายLine) ขั้วขวามือเป็นนิวตรอน(สายศูนย์Neutron)
ตรงขั้วขวามือของเบรกเกอร์(นิวตรอน)นี่แหละครับมีการต่อสายไฟทั้งหมด3เส้น
เส้นที่1 สายที่ไม่มีไฟ(สายศูนย์ นิวตรอน)จากการไฟฟ้า
เส้นที่2 ให้ต่อสายไฟไปหาหลักกราวด์รอด
เส้นที่3 ต่อไปใช้งานเป็นสายกราวด์ครับ
ด้านไฟออกที่เมนเบรกเกอร์ การใช้งานก็จะได้สามเส้นครับ
ขั้วซ้ายมือเป็นเฟสมีไฟ ใช้สายสีดำครับ
ขั้วขวามือเป็นสายศูนย์นิวตรอน ใช้สายสีเทาหรือขาว
อีกเส้นนึง เป็นสายกราวด์ ใช้สายสีเขียวหรือสายสีเหลืองแถบเขียว
สำหรับงานเครื่องเสียงPAแค่นี้พอครับ กราวด์รอดแนะนำขนาด3ฟุต ไม่สั้นไม่ยาวกะลังพอดี
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: phisit ที่ วันที่ 17 ธันวาคม 2010, 19:13:11 น.
การติดตั้งสายดิน ต้องติดตั้งประกอบกับเครื่องป้องกันไฟรั่วด้วย

เครื่องเป็นอย่างไร ติดตั้งตรงไหนครับ
เครื่องป้องกันไฟรั่วก็พวกเซพทีคัทไงครับท่านเสธ
ติดตั้งตรงตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่จะจ่ายไฟแยกไปแต่ละจุดครับ
ในตู้เมนสวิทช์ ภายในอาจจะมีเบรกเกอร์หลายตัวแต่ทุกตัวจะต่อแบบอนุกรมกัน
 เมนเบรกเกอร์---เซพทีคัท---ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์(เบรกเกอร์ตัวเล็กๆผอมๆต่อเส้นที่มีไฟเส้นเดียว)แยกจ่ายไฟไปแต่ละห้อง(ห้องครัว.ห้องนอน1,2,3.ห้องนั่งเล่น แยกกันคุม ห้องไหนไฟซ็อตไฟดับลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่คุมห้องนั้นๆจะตัด ไม่กระทบห้องอื่นๆ) ---@1 กำหนดสีให้ใช้สายสีดำครับ
การเดินสายนิวตรอนจากหม้อมิเตอร์การไฟฟ้ามีข้อบังคับว่าให้เดินสายนิวตรอนไปเข้าที่จุดเทอร์มินอลก่อน(เทอร์มินอล เป็นแท่งทองเหลืองสี่เหลี่ยมเล็กๆยาวมีรูสำหรับต่อสายหลายรู ตอนซื้อจะเรียกเป็นช่อง มี4,6,8,--16ช่อง) มีข้อบังคับคือไม่ให้ต่อสายนิวตรอนมาเข้าขั้วนิวตรอนของเมนเบรกเกอร์โดนตรง จากเทอร์มินอลอันนี้เรียกว่าเทอร์มินอลกราวด์ ---@2
ก็จะเป็นจุดรวมของสายที่จะแยกไปเข้า
-ขั้วนิวตรอนของเมนเบรกเกอร์(ขั้วขวามือด้านบนนะครับ)
-ไปต่อกับหลักกราวด์รอดครับ
-ส่วนรูที่เหลือก็ต่อสายแยกไปตามห้องต่างๆครับเป็นสายกราวด์ครับ กำหนดสีเป็นสายสีเขียว หรือ สายสีเหลืองแถบเขียว
จะมีเทอร์มินอลอีกจุดนึงคือเทอร์มินอลนิวตรอน ---@3 สายสีเทาครับ
เป็นจุดรวมของสายนิวตรอนครับ นิยมต่อจากขั้วนิวตรอนด้านขาออกของอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว มาเข้าที่เทอร์มินอลนิวตรอนอันนี้ (จำนวนช่องของเทอร์มินอลก็ให้เท่ากันกับเทอร์มินอลกราวด์) รูที่เหลือก็จะต่อออกไปเป็นสายนิวตรอนแยกไปยังห้องต่างครับ
ทีนี้เราก็ได้จุดต่อสายไปใช้งานสามเส้นดังนี้
@1 (สายเฟส มีไฟ)  สายสีดำ
@3 (สายนิวตรอน)  สายสีเทา
@2 (สายกราวด์) สายสีเขียว
ข้อสังเกตครับ เมื่อเราทำให้@3 กะ @2 แตะกัน(เอาสายมาต่อถึงกันนั่นแหละ) ไฟไม่ซ็อตนะครับแต่อุปกรณ์ตัดไฟรั่วจะตัดตัวเอง
อ่านแล้วคงงงเข้าไปอีกใช่มั้ยครับ
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: พี่ตุ้ม ที่ วันที่ 17 ธันวาคม 2010, 19:24:28 น.
สายรูที่สามของปลั๊กก็คือสายสีเขียวใช่ไม๊ครับ  ผมไม่ได้เอาไปเข้าที่เมนสวิทช์ผมต่อลงมาที่ปลั๊กที่มีสามรูเลย  ไฟที่เคยรั่วก็ไม่เห็นดูดอีกเลย  ใช้ได้ไหมครับ
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: พี่ฐม นาโยง ที่ วันที่ 18 ธันวาคม 2010, 16:27:23 น.
คุณพิสิฐ ฯ  ให้วามรู้ได้ดี  เข้าใจง่าย   :thank1:
แต่ ! ! ! ฝากไว้เป็นข้อคิดนิดหนึ่ง... ไม่มีเครื่องมือใดๆๆๆๆ ที่ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง
นอกจาก...1.ไม่เปิดไฟทิ้งไว้ เมื่อไม่มีคนใช้ไฟ
                 ยกเว้น...เปิดไฟป็นยามเฝ้าบ้าน  แต่..เปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดไฟแบบอิเลคทรอนิก
           ... 2. ทีวี(โทรทัศน์) ปัจจุบันใช้รีโมท...ท่าอย่าปิดทีวีโดยใช้รีโมท  หากจำเป็นใช้รีโมท  ปิด ทีวี
                  ต้องปิดสวิชที่ทีวีด้วยทุกครั้ง ๆๆ   และหากไม่ขี้เกียจ  ให้ดึงปลั้กจากเต้ารับด้วยทุกครั้ง
                  เผื่อ  วันหนึ่งวันใด  นางฟ้าขว้างขวาน (ฟ้าผ่า) หรือไฟเกิน ทีวีที่รักของท่าน อาจจะเป็นขี้เถ้า
ฝากอีกนิดหนึ่ง  สำหรับบุตรหลานของท่าน  หรือตัวท่านเอง  ที่ชอบทำตัวให้ทีวีกล่อมให้หลับหน้าทีวี  หรือตั้งเวลาให้ทีวี
                    มันดับไปเอง   เพราะว่าการปิดทีวีด้วยรีโมท  มันปิดเฉพาะหน้าจอและเสียง  แต่ระบบอื่นๆ มันยังทำเหมือนเดิม
                    มันก็เลยเป็นหน่วยสะสมทุกเดือน
อันนี้แหละ !!! ที่ใครต่อใครบอกว่า มีอุปกรณ์เท่ากับบ้านตัวเอง  แต่ค่าไฟแพงมาก
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: phisit ที่ วันที่ 20 ธันวาคม 2010, 17:58:04 น.
คุณพิสิฐ ฯ  ให้วามรู้ได้ดี  เข้าใจง่าย   :thank1:
แต่ ! ! ! ฝากไว้เป็นข้อคิดนิดหนึ่ง... ไม่มีเครื่องมือใดๆๆๆๆ ที่ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง
นอกจาก...1.ไม่เปิดไฟทิ้งไว้ เมื่อไม่มีคนใช้ไฟ
                 ยกเว้น...เปิดไฟป็นยามเฝ้าบ้าน  แต่..เปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดไฟแบบอิเลคทรอนิก
           ... 2. ทีวี(โทรทัศน์) ปัจจุบันใช้รีโมท...ท่าอย่าปิดทีวีโดยใช้รีโมท  หากจำเป็นใช้รีโมท  ปิด ทีวี
                  ต้องปิดสวิชที่ทีวีด้วยทุกครั้ง ๆๆ   และหากไม่ขี้เกียจ  ให้ดึงปลั้กจากเต้ารับด้วยทุกครั้ง
                  เผื่อ  วันหนึ่งวันใด  นางฟ้าขว้างขวาน (ฟ้าผ่า) หรือไฟเกิน ทีวีที่รักของท่าน อาจจะเป็นขี้เถ้า
ฝากอีกนิดหนึ่ง  สำหรับบุตรหลานของท่าน  หรือตัวท่านเอง  ที่ชอบทำตัวให้ทีวีกล่อมให้หลับหน้าทีวี  หรือตั้งเวลาให้ทีวี
                    มันดับไปเอง   เพราะว่าการปิดทีวีด้วยรีโมท  มันปิดเฉพาะหน้าจอและเสียง  แต่ระบบอื่นๆ มันยังทำเหมือนเดิม
                    มันก็เลยเป็นหน่วยสะสมทุกเดือน
อันนี้แหละ !!! ที่ใครต่อใครบอกว่า มีอุปกรณ์เท่ากับบ้านตัวเอง  แต่ค่าไฟแพงมาก
ขอบคุณพี่บ่าวฐมที่อ่านแล้วเข้าใจและรู้เรื่อง อิอิ...
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: phisit ที่ วันที่ 20 ธันวาคม 2010, 18:16:30 น.
สายรูที่สามของปลั๊กก็คือสายสีเขียวใช่ไม๊ครับ  ผมไม่ได้เอาไปเข้าที่เมนสวิทช์ผมต่อลงมาที่ปลั๊กที่มีสามรูเลย  ไฟที่เคยรั่วก็ไม่เห็นดูดอีกเลย  ใช้ได้ไหมครับ

ใช้ได้ครับท่านพี่ตุ้ม เรียกว่าเป็นกราวด์เฉพาะอุปกรณ์ตัวใดตัวนึง ที่ผมเขียนถึงนั้นเป็นกราวด์ของระบบครับ ทั้งระบบมีกราวด์จุดเดียว จริงๆแล้วแบบของท่านพี่ตุ้มไม่อยากแนะนำครับจะมีปัญหาคือ
ถ้ามีอุปกรณ์ที่ต้องต่อลงกราวด์หลายตัวก็จะทำให้เปลืองแท่งกราวด์รอดครับ
อีกอย่างนึงข้อนี้สำคัญ พวกอุปกรณ์ตัดไฟรั่วทั้งหลายมันจะมีวงจรคอยตรวจสอบกระแสและแรงดันความหมายคือเช็คทั้งขาไปและขากลับ จ่ายออกไปเท่าไหร่ ขากลับเข้ามาเท่าไหร่ โดยเทียบกับกราวด์ของระบบคือกราวด์รวม แต่ถ้าทำแบบท่านพี่ตุ้มเครื่องมันไม่รู้ครับ มันรู้แค่ไฟไปเท่าไหร่แค่นั้นเองครับ
สรุปครับ ใช้ได้นะครับท่านพี่ตุ้ม อิอิ...
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: phisit ที่ วันที่ 24 ธันวาคม 2010, 18:29:16 น.
ต่อเครื่องเสียง ต่อแบบนี้ครับ

http://img576.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img576/4562/groundsystem111.jpg
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: phisit ที่ วันที่ 24 ธันวาคม 2010, 20:00:36 น.
เดินในบ้านก็อีกแบบนึง รายละเอียดเยอะมากขึ้น แต่โดยหลักการเหมือนกัน
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: phisit ที่ วันที่ 24 ธันวาคม 2010, 20:01:40 น.
เดินในบ้านก็อีกแบบนึง รายละเอียดเยอะมากขึ้น แต่โดยหลักการเหมือนกัน

http://img815.imageshack.us/img815/1098/systemground1.jpg
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: พี่ตุ้ม ที่ วันที่ 24 ธันวาคม 2010, 22:11:00 น.
ต่อเครื่องเสียง ต่อแบบนี้ครับ

http://img576.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img576/4562/groundsystem111.jpg
ไม่เห็นรูปครับ ;)
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: phisit ที่ วันที่ 27 ธันวาคม 2010, 12:28:45 น.
ต่อเครื่องเสียง ต่อแบบนี้ครับ เอาใหม่

http://img213.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img213/4052/groundsystem1.jpg
หัวข้อ: Re: การเดินสายดิน
เริ่มหัวข้อโดย: ละอ่อนเจียงดาว ที่ วันที่ 14 มกราคม 2011, 12:15:37 น.
อย่าลืมต่อ กราวด์กับ  Neutral ตาม
มาตรฐานการติดตั้งของวิศวกรรมสถาน

ระบบ 1 เฟส 2 สาย (Line,Neutral) ต้องต่อ Neutral ลงดินที่บริภัณฑ์ประธาน(ตู้เมน)

ตู้ Square D เข้าอาคารก็ต้องต่อตามนั้นครับ ยกเว้นห้องชุดที่มี  แยกตามห้อง ตู้ในแต่ละห้องไม่ต้องต่อ Neutral กับสายดิน

เพราะในอาคารต้องมีจุดต่อลงดินแค่จุดเดียวเท่านั้น เพราะเห็นบางบ้านมีแต่ไม่ต่อครับ  ถามว่าต่อทำไม
มาดูข้อดีของมันดีกว่าครับ
 การต่อจุดนิวตรอนเข้ากับกราวด์บาร์ที่ MDB  มีจุดประสงค์เพื่อ
1.คงสภาพให้จุดนิวตรอนเป็นศูนย์โวลท์
2.เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรลงกราวด์ทำงานได้แม่นยำ
3.เนื่องจากโหลดในโรงงานมีประเภท 1.เฟสรวมอยู่ด้วยถ้าไม่มีการต่อจุดนิวตรอนเข้ากับกราวด์บาร์ที่MDBและถ้าจุดนิวตรอนที่หม้อแปลงหลุดออกจากระบบจะทำให้เกิดสภาวะไม่สมดุลย์ในระบบทำให้โหลดประเภท1เฟสเสียหาย
หมายเหตุ
1.การต่อถึงกันระหว่างสายนิวตรอนกับกราวด์บาร์กระทำได้จุดเดียวเท่านั้นที่ MDB บ้านเราก็จะเป็น Square D หรือ (ตู้โหลดเซ็นเตอร์)  นั่นเองครับ
2.มาตรฐานอ้างอิง NEC และ IEC 60364-4-410
3.DCSอาจทำให้เกิดฮาร์มอมิกในระบบและอาจทำให้สายนิวตรอนมีกระแสไหลจำนวนมาก
 บ้านของเราจะมีตู้ Square D (ตู้โหลดเซ็นเตอร์)เป็น บริภัณฑ์ประธานหรือ(ตู้เมน)นั่นเองครับ
  




[ ]